Gibts bei der DXP4800Plus eine Möglichkeit den Gehäuselüfter immer mit so 600-800 Umdrehungen (leise) laufen zu lassen und wenn wegen Tempteratur nötig dann entsprechend schneller ? Richtet sich die Geschwindigkeit an einem Sensor am Mainboard bzw. was ist der Trigger ?
DXP4800Plus Lüfter modus
-
Chagn -
August 22, 2025 at 5:39 PM -
Thread is Resolved
-
-
Schau mal hier, da wird breit gefächert diskutiert
-
Danke für Info, habe eine Lösung gefunden. In /etc/defaults/ die (vorher natürlich das org. gesichert) dxp4800plus.conf angepasst. Jetzt läuft der Gehäuselüfter im Idle mit ca. 500 u/min und der CPU Lüfter mit ca. 1000 u/min im Silent mode.
-
Welche Fan-Schwellwerte hast du denn wie angepasst?
-
Habe mit einem Noctua Redux folgende Werte, die org. Datei sichern nicht vergessen.
ledsEnable=1
cpu_temp_stop=35
cpu_temp_start=40
cpu_temp_mid0=60
cpu_temp_full=78
cpu_temp_max=90
hdd_temp_stop=38
hdd_temp_start=40
hdd_temp_mid0=50
hdd_temp_full=55
hdd_temp_max=70
sdd_temp_stop=35
sdd_temp_start=40
sdd_temp_mid0=50
sdd_temp_full=65
sdd_temp_max=70
fan_pwm_SYS_start=73
fan_pwm_SYS_mid0=135
fan_pwm_SYS_full=210
fan_pwm_SYS_max=235
fan_pwm_CPU_start=63
fan_pwm_CPU_mid0=130
fan_pwm_CPU_full=205
fan_pwm_CPU_max=230
sysfan_CPU_temp1=60
sysfan_CPU_temp2=90
sysfan_CPU_pwm1=100
sysfan_CPU_pwm2=205
cpu_alarm_temp=105
ata_alarm_temp=65
ssd_alarm_temp=80
high_temp_turnOff_time=300
high_temp_alarm_time=180 -
Wie sind denn die Fan-Werte zu interpretieren?
fan_pwm_SYS_start=73 ...ist die "73" mit was gleichzusetzen? Oder geht's nach Gefühl und entsprechender Temperaturanzeige?
-
Ich habe es nach Gefühl gemacht. Habe die Werte
cpu_temp_stop=35
cpu_temp_start=40
cpu_temp_mid0=60als Basis genommen und dann die Werte Schritt für Schritt verändert (erst Gehäuse dann CPU)
an_pwm_SYS_start=73
fan_pwm_SYS_mid0=135
fan_pwm_SYS_full=210
fan_pwm_SYS_max=235
fan_pwm_CPU_start=63
fan_pwm_CPU_mid0=130
fan_pwm_CPU_full=205
fan_pwm_CPU_max=230bis ich im "Leerlauf" bei 42-45 Grand CPU und SDD 33-35 Grad war. Der CPU Lüfter ist bei ca 1000 u/min und der Gehäuselüfter bei ca. 600 u/min am laufen. Auch beim Transcodieren mit Jellyfin (Docker) bleibt das NAS ruhig und kühl.
This image is exclusive to our members!
Please log in or register for free to view graphics and attachments.Achtung, jede DXP hat seine eigene Datei und ein Reboot is notwendig damit die Einstellungen ziehen. Gibts bestimmt einen service der neu gestartet werden kann, gerne Info falls jemand eine Idee hat welcher service. Vermutlich ist die Datei nach einem Update wieder default, am besten die org. Datei sichern und anschl. die angepasste Datei.
-
Meine 4800+ ist eigentlich sehr ruhig, von der bekomme ich normalerweise nichts mit, ausser mal die HDD‘s wenn was gesucht wird….
Aber dein Beitrag ist richtig gut 👍
This image is exclusive to our members!
Please log in or register for free to view graphics and attachments. -
Meine Temperaturen und CPU Daten sind ziemlich genau wie Deine, nur meine Lüfter drehen 200 U/s weniger.
-
Welcher Modus ?
Original Lüfter ?
-
Original Lüfter, Modus Standard
-
ebenfalls
Lüfter: Standard
CPU: ausgeglichen
-
Wie macht man das genau um die Lüftersteuerung zu verändern?
Kenn mich da nicht so aus Sorry.

Ich würde meine SATA SSD etwas kühler halten als 40 Grad und HDD mit 39 Grad!
In meiner Syno liefen sie mit ca 33 Grad und HDD mit 32 Grad!
-
Welche DXP und welcher Lüftermodus ist aktiv ? Beide Temperaturen sind völlig OK.
-
Welche DXP und welcher Lüftermodus ist aktiv ? Beide Temperaturen sind völlig OK
DXP4800Plus
Lüftermodus Standard -
Moin,
Im Standardmodus scheint die CPU Last und deren Temperatur für den Lüfter ausschlaggebend zu sein.
Ich habe keine Ahnung, ob die Laufwerkstemperatur für die Steuerung des Lüfters herangezogen wird.
Von daher würde ich gerne, hatte ich ja angeregt, zumindest einen Modus dazwischen haben.
Meine DS220j war eh so lahm, da schien das alles gereicht zu haben. -
Mit diesem "Befehl" greift eine Änderung (nach schreiben der Datei) ohne reboot, dauert ein paar Sekunden.
Am besten zwei Terminal Sitzungen aufmachen, eine Sitzung zum Anpassen der config und eine Sitzung zum restart des Service so kann man Änderungen einfach testen. Soweit ich feststellen konnte, klappt das nur im Silent Modus.
-
Mhhh, hab mit Bootloader Synology DSM als OS und dort ganymede im Docker laufen. Das wandelt Videos um.
Der Lüfter ist auf 100 grad. :-/
Laut dem Internet, gibt es viele mit diesme Modell, was kühl auffälligkeiten hat -.-
Aus der Community UgreenNASync auf RedditEntdecke diesen Beitrag und mehr aus der Community UgreenNASyncwww.reddit.comHier gibt es ein Video in dem er es analysiert und behebt.
External Content www.youtube.comContent embedded from external sources will not be displayed without your consent.Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.This image is exclusive to our members!
Please log in or register for free to view graphics and attachments. -
Meine Recherche hat ergeben, dass Ugreen mit der Wärmeleitpaste chronisch spart. kann es sein, dass ich da eine neue Soße drauf machen muss? habt ihr das auch alle gemacht? -.-
-
Ne bisher nicht bei meiner DXP4800 plus. Aber bei der DXP2800 musste ich das ebenfalls eingreifen.
-
Participate now!
Join our community with over 10,000 members!
Register yourself now for free to get full access to all content, graphics, downloads and other exclusive features!